Je me pose la même question que plusieurs personnes sur internet mais je n'ai pas trouvé de sujet récent ou de réponse "simple" à ma question.
Je me permets donc d'en reposter une ici.
J'ai une VMC simple flux avec un interrupteur petite vitesse/grande vitesse dans la cuisine au rez de chaussée. La VMC est installée dans les combles au-dessus du 1er étage.
Suite au changement des fenêtres, il se forme beaucoup de condensation et même un peu de moisissure au niveau du plafond lorsque l'on cuisine ou que l'on prend une douche. Nous n'avions pas forcément le réflexe de mettre la VMC avec les anciennes fenêtres car elles devaient laisser passer beaucoup d'air !
Il faut désormais la mettre systématiquement avant de cuisiner ou de prendre une douche.
Je voudrais donc pouvoir installer un deuxième interrupteur dans ma salle de bains à l'étage pour pouvoir mettre la grande vitesse avant de prendre une douche sans avoir à penser à descendre à la cuisine avant de prendre ma douche.
J'ai vu des échanges sur le net qui parlent de télérupteur... (du chinois pour moi) et, pour un novice comme moi en électricité, les solutions décrites me paraît compliquée à mettre en œuvre.
Je me posais donc la question suivante : Comme j'ai accès au câble qui arrive jusqu'à mon interrupteur dans la cuisine, est-ce que je ne peux pas "simplement" le sectionner au niveau du passage dans ma salle de bain (il passe dans un conduit depuis les combles pour redescendre jusqu'à la cuisine), mettre une boîte de dérivation de laquelle repartirait un + et un - vers chaque interrupteur ?
Il faudrait partir de la situation réelle (schéma) pour voir ce qu'il est possible de faire.
En principe, tu as un commutateur à 3 positions pour ce genre d'installation. (GV, Arrêt et PV ) ou inter suivi d'un inverseur.
Il ne sera sans doute pas possible d'ajouter un second commutateur.
Revoir l'installation complète et coffret de télécommande ?
A voir.
Bonjour
Comme indique Jéryko, d'abord un schéma de l'existant .....
On verra ensuite ce que l'on peut faire ...... ( modif, complément, fonctionnalité, ...)
Ton schéma montre que le fonctionnement de la VMC est permanent, sans arrêt ou automatique , en PV.
L'interrupteur que tu dessines ne sert qu'à passer en GV.
Est-ce bien cela ?
... C'est pourtant le montage que j'ai (voir photo) ...
Serait-il possible de traduire cette photo en schéma, en faisant figurer quels fils sont ceux du moteur, quelw fils sont ceux de l’interrupteur, d’y faire figurer le ou les condensateurs ainsi que leurs valeurs? :fs:
[QUOTE]
Comme j'ai accès au câble qui arrive jusqu'à mon interrupteur dans la cuisine, est-ce que je ne peux pas "simplement" le sectionner au niveau du passage dans ma salle de bain (il passe dans un conduit depuis les combles pour redescendre jusqu'à la cuisine), mettre une boîte de dérivation de laquelle repartirait un + et un - vers chaque interrupteur ?
[/QUOTE]
C'est simplement la mise en parallèle des interrupteurs. Elle peut se faire n'importe où entre le 1er interrupteur et le moteur de la VMC
Bonjour,
Ton schéma du post #5 ne représente que le bornier de raccordement de la VMC.
Représenter le condensateur qui me semble être un condensateur de déphasage et non de filtrage ? (sa valeur ? / Gienas)
Impossible de comprendre dans quel cas tu te trouves par rapport un lien proposé.
Voir le lien donné par Lutshur : Les posts #14 et 17 de Carminas sont très bien.
Si je me fie au schéma de ton post #5, il suffit d'ajouter à l'étage, un second interrupteur en parallèle sur celui de ton schéma !
Yaka !
... il suffit d'ajouter à l'étage, un second interrupteur en parallèle sur celui de ton schéma! ...
+1 comme déjà signalé.
Une petite réserve à signaler: la mise en parallèle de deux interrupteurs impose que les deux soient ouverts (non passants) pour que la fermeture de n’importe lequel des deux fasse passer en grande vitesse.
Il ne faut pas oublier de couper en quittant la pièce sinon il restera définitivement en GV.
Bonjour à tous,
Je me suis finalement lancé...
J'ai coupé mon câble qui partait de la VMC dans mes combles au R+2 et qui passait par une colonne au R+1 dans ma salle de bain pour aller alimenter mon interrupteur dans ma cuisine au rez de chaussée.
J'ai donc positionné un nouvel interrupteur dans ma salle de bain sur lequel j'ai branché le câble que j'avais coupé en provenance de mes combles et sur lequel j'ai branché les câbles de mon interrupteur en provenance de mon interrupteur situé au rez de chaussée.
Et ça fonctionne ! Plus besoin de descendre au rez de chaussée pour aller allumer la VMC !
Le seul inconvénient, c'est que lorsque je mets ma VMC en grand vitesse en haut dans ma salle de bains, je ne peux pas le remettre en petite vitesse depuis ma cuisine au rez de chaussée... Mais c'est quand même beaucoup plus pratique qu'avant !!
Merci encore à tous pour vos messages car c'est grâce à vous que j'ai eu la solution !