Bonjour à tous,

J'ai une chaudière à gaz de marque De Dietrich, posée au sol. La veilleuse ne tient pas la flamme depuis quelques jours. Le boitier de commande (820 Nova) comporte un fil blanc d'une longueur de 25 cms qui est débranché du côté de la cosse blanche.

Je ne vois pas du tout où pourrait se brancher cette cosse en plastique blanc qui comporte une languette en cuivre. Est-ce la cause de la panne de veilleuse ?

Le matériel étant visiblement ancien, je ne trouve pas de documentation sur internet et je ne possède pas le manuel de la chaudière. Merci pour les renseignements que vous pourriez me donner.

J'ai finalement réussi à rebrancher ce câble... dans un endroit assez improbable. Il m'a fallu démonter tout le bloc mais depuis tout refonctionne même si je demande comment ce câble avait pu se décrocher et se retrouver là où il était...

J'ai quand même un doute sur le thermostat, une crainte qu'il soit défectueux et que la chaudière ne s'arrête jamais de chauffer... je vais sûrement l'éteindre avant d'aller me coucher :S:

Pour ce genre de modèle (chaudière à gaz au sol qui doit avoir une vingtaine d'années, si ce n'est plus), savez-vous quelle est la température à ne pas dépasser?